我要登陆 我要注册 搜南京 | 我的大院 | 我的圈子 | 免费开店 | 钱庄 | 友邻 | 退出
南京大家谈| 茶友之家| 准妈妈| 亲子茶园| 摄影沙龙| 漂亮MM| 快乐贴图| 试驾| 跳蚤市场| 水营| 情感| 婚礼| 时尚
亲子圈| 汽车圈| 美食圈| 情感圈| 同乡圈| 职业圈| 文学圈| 财经圈| 星座圈| 体育圈| 时尚圈| 其他圈
女人用品| 男人用品| 母婴用品| 家居装饰| 配件| 车类| 婚庆用品| 宠物| 食品| 数码| 电器| 其它
汽车频道 同城交易 茶币竞拍 自 由 圈
现在位置  自由圈 > 其他圈 > *装家* > 正文
*装家*
  
  本圈地址: http://q669.house365.com [复制] [收藏]
本圈首页 - 本圈话题 - 本圈成员 - 关于本圈
 
金陵家装人
注册时间: 05/02/04 22:36
 
可用积分: 14372
总 积 分: 14372
茶  币: 21
回 头 率: 2.61
状  态: 不在线


关于强电线路铺设是否要求可换线?
页 (1): [1]
 [发表时间] 2007/10/20 17:36 [1楼] 
        看到大家谈内众多有影响力的ID对强电暗铺是否要求可换线及可换线的意义所作出的不严谨定义,同时为不产生业内互仇,我保留的立场就在我的自留地里留下记忆,以供有缘者观之:
        国标住宅装饰工程施工规范规定:暗线敷设必须配管。当管线长度超15M或有两个直角弯时,应增设拉线盒。同一回咱电线应穿入同一根管内,但管内总根数不应超过8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%。
这就是简单而有用的施工标准,费用也增加不了多少,如果有装修公司认为不必这么做,当然也可以理解,很早前大家用护毕竟不是每个工人都肯动脑筋这么做的,业务量大,肯动脑筋的工人比例就减少,无法满足业务须要。
        例证:通常,我们装修不管是全换线还是改造线,正常会用到开发商原有的管线(重排线由于其弊病大的原因除老房改造及设计需要外,新房一般都不会这么做),而开发商的线管内经常或多或少进了水,由于新线的绝缘效果良好,摇表并不能测出管中有少量的水,也是水的原因会造成绝缘层老化加快,早的两三年就漏电爆发,此时漏保会作用,造成不明跳闸,如果将此路问题线不走漏保,此路绝缘层出问题的附近会在短时内产生高热,形同地暖或正负极烧开水,这个电地暧貌似功耗太大,不划算还令人害怕。
        铺地砖走线可就近排管,地板走线我们要确定好龙骨的方向才能整齐的与地龙同方向排管,垂直交叉应走边角或走管并排不得超过两根,必要时开槽走斜线以达到能抽拽目的,做到能抽拽很简单,打地龙的排线不开槽情况下普插排管一面墙只要一个拉线盒(开地槽即无须拉线盒)。
        我认为,大家所执行的自定企业标准应围绕或高于国家标准,低于国家标准本身就是欠标准的。

[搜索] [回列表] [回顶部]
页 (1): [1]
您尚未登陆, 不能回复话题, 立刻登陆?

 


关于我们 | 联系我们 | 法律声明 | 在线留言
365地产家居网 茶坊生活圈(life.house365.com) ©2006-2008  苏 B2-20060071
建议使用 IE 或 NETSCAPE 4.0以上版本进行浏览, 最佳显示 800*600 1024*768